Кабели силовые исполнение -нг-LS. Новое на форуме

Согласно в обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:

  • нг(A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
  • нг(A) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория A);
  • нг(B) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);
  • нг(C) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);
  • нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).

Особенности испытаний для различных категорий

  • Для категории A F/R (распространяется только на силовые кабели с токопроводящей жилой сечением более 35 мм 2) кабели закрепляют на испытательной лестнице для получения общего номинального объема неметаллического материала 7 л на длине 1 м испытуемого образца. Время воздействия пламени — 40 мин. Данная категория предназначена для специальных конструкций кабеля, используемых в конкретных условиях прокладки в соответствии с требованиями технических условий на кабель. Категория A F/R не предназначена для общего применения.
  • Для категории A кабели закрепляют на испытательной лестнице для получения общего номинального объема неметаллического материала 7 л на длине 1 м испытуемого образца. Время воздействия пламени — 40 мин.
  • Для категории B кабели закрепляют на испытательной лестнице для получения общего номинального объема неметаллического материала 3,5 л на длине 1 м испытуемого образца. Время воздействия пламени — 40 мин.
  • Для категории C кабели закрепляют на испытательной лестнице для получения общего номинального объема неметаллического материала 1,5 л на длине 1 м испытуемого образца. Время воздействия пламени — 20 мин.
  • Для категории D кабели закрепляют на испытательной лестнице для получения общего номинального объема неметаллического материала 0,5 л на длине 1 м испытуемого образца. Время воздействия пламени — 20 мин.

Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, должна быть не более 2,5 м

Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:

Тип исполнения кабельного изделия Расшифровка типа Класс пожарной опасности Преимущественная область применения
Без обозначения Кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке О1.8.2.5.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
нг(А F/R) Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке П1а.8.2.5.4 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
нг(А) П1б.8.2.5.4
нг(В) П2.8.2.5.4
нг(С) П3.8.2.5.4
нг(D) П4.8.2.5.4
нг(А F/R)-LS Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением П1а.8.2.2.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
нг(A)-LS П1б.8.2.2.2
нг(B)-LS П2.8.2.2.2
нг(C)-LS П3.8.2.2.2
нг(D)-LS П4.8.2.2.2
нг(А F/R)-HF Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении П1а.8.1.2.1 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
нг(A)-HF П1б.8.1.2.1
нг(B)-HF П2.8.1.2.1
нг(C)-HF П3.8.1.2.1
нг(D)-HF П4.8.1.2.1
нг(A F/R)-FRLS Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением П1а.7.2.2.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
нг(A)-FRLS П1б.7.2.2.2
нг(B)-FRLS П2.7.2.2.2
нг(C)-FRLS П3.7.2.2.2
нг(D)-FRLS П4.7.2.2.2
нг(А F/R)-FRHF Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении П1а.7.1.2.1
нг(A)-FRHF П1б.7.1.2.1
нг(B)-FRHF П2.7.1.2.1
нг(C)-FRHF П3.7.1.2.1
нг(D)-FRHF П4.7.1.2.1
нг(А F/R)-LSLTx Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения П1а.8.2.1.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
нг(A)-LSLTx П1б.8.2.1.2
нг(B)-LSLTx П2.8.2.1.2
нг(C)-LSLTx П3.8.2.1.2
нг(D)-LSLTx П4.8.2.1.2
нг(A F/R)-HFLTx Кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения П1а.8.1.1.1
нг(A)-HFLTx П1б.8.1.1.1
нг(B)-HFLTx П2.8.1.1.1
нг(C)-HFLTx П3.8.1.1.1
нг(D)-HFLTx П4.8.1.1.1
нг(А F/R)-FRLSLTx Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения П1а.7.2.1.2 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
нг(A)-FRLSLTx П1б.7.2.1.2
нг(B)-FRLSLTx П2.7.2.1.2
нг(C)-FRLSLTx П3.7.2.1.2
нг(D)-FRLSLTx П4.7.2.1.2
нг(А F/R)-FRHFLTx Кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения П1а.7.1.1.1
нг(A)-FRHFLTx П1б.7.1.1.1
нг(B)-FRHFLTx П2.7.1.1.1
нг(C)-FRHFLTx П3.7.1.1.1
нг(D)-FRHFLTx П4.7.1.1.1

КОНСТРУКЦИЯ

1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, однопроволочная, круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483, номинальным сечением до 16 мм 2 включительно.

2. ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку.

3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЖИЛЫ -уложены в одной плоскости.

4. ВНУТРЕННЯЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ОБОЛОЧКА - накладывается по изолированным жилам, уложенных в одной плоскости, из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,3 мм.

5. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА - из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм 2 допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели марки ВВГ-П нг(А)-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид климатического исполнения кабелей В, категорий размещения 1-5,категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации от –50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Ипытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ 3 кВ
на напряжение 1 кВ 3,5 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з. +400°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
от 1,5 до 16 мм 2 450 м
при поставке в бухтах согласовывается между потребителем и изготовителем
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не познее 6 месяцев с даты изготовления
Срок службы кабеля 30 лет

Новые нормативные требования, разработанные в соответствии с ФЗ № 123 "Технический

Регламент о требованиях пожарной безопасности", регламентируют необходимость

Использования при монтаже линий связи огнестойкий кабель для обеспечения требуемого

Времени работоспособности систем при пожаре.

По п. 4.1 свода правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности": "кабельные линии систем

Противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не

Распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22

С низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)".

Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

Определены в ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53769-2010.

Преимущественная область применения огнестойкгого кабеля

При проектировании систем безопасности, зачастую в проект закладывается кабель с окончанием

В маркировке нг -FRLS (например кабель КПСЭнг FRLS 1х2х0.5), хотя логичнее использовать

Кабель нг-FRHF (КПСЭнг FRHF 1х2х0.5).

Индекс LS, который является абривеатурой от Low Smoke, означает буквально "пониженное

Дымовыделение", видимо, более понятен по сравнению с индексом HF - Halogen Free, что

Означает "без галогенов". Возможно, это и служит причиной, по которой более широко

Применяется кабель нгFRLS, чем огнестойкий кабель с индексом нгFRHF. Очевидно роль так же

Играет то, что на кабель КПСЭнг FRLS цена всегда немного ниже.

По ГОСТ Р 53315--2009 с изменением № 1 "Кабельные изделия. Требования пожарной

Безопасности" кабель нгFRLS используется "для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки

Кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных

Сооружениях", тогда как огнестойкий кабель нг FRHF - "для прокладки, с учетом объема горючей

Нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым

Пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-

Комплексах".

Класс пожарной опасности кабеля

По ГОСТ Р 53315--2009 в обозначении класса пожарной опасности:

  • первый показатель это предел распространения горения (О1 или О2 для кабеля, испытанно одиночно, или П1--П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке)
  • второй - предел огнестойкости;
  • третий - показатель коррозионной активности;
  • четвертый - показатель токсичности;
  • пятый - показатель дымообразования.

Так кабель с заявленной огнестойкостью не менее 180 минут типа нг(А)-FRLS (например КПСЭнг

FRLS 1х2х1) имеет класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2

Кабель типа нг(А)-FRHF (например кабель КПСЭнг FRHF 1х2х1) - имеет класс пожарной опасности

П1б.1.1.2.1. Соответственно применение кабеля нг(А)-FRHF обеспечивает не только минимальное

Выделение коррозионных газов, но и существенно меньшее выделение дыма в сравнении с

Кабелем нг(А)-FRLS. Поэтому, для полной ясности кабель нг(А)-FRHF правильно называть

Огнестойким безгалогенным и бездымным, не распространяющим горение при групповой

Прокладке.

Галогены, коррозионная активность и токсичность

Кабель нгFRLS (например кабель КПСЭнг FRLS 2х2х1) при воздействии высоких температур и

Пламени выделяет галогены. Наиболее известные из них - хлор и фтор. Это ядовитые вещества и

Энергичные окислители, вызывающие коррозию, что серьезно сужает возможности применения

Такого кабеля. При пожаре, обладающий высокой токсичностью газообразный хлористый

Водород, выделяясь из разрушающейся под воздействием температуры кабельной изоляции,

Распространяется по объекту и, соединяясь с парами воды, конденсируется в виде

Концентрированной соляной кислоты.

Допустимые по ГОСТ Р 53769-2010 значения показателей коррозионной активности продуктов

Дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, оболочки и защитного

Шланга кабелей с индексом LS и индексом HF отличаются в 28 раз!

Выделение дыма

Кабель нгFRLS (например кабель КПСЭнг FRLS 1х2х0.75) является довольно дымным -- при его

Разрушении в пламени по ГОСТ Р 53315-2009 допустимо снижение светопроницаемости до 50%,

Кабель ВВГ-нг является представителем достаточно широкой группы токопроводящих изделий, используемых для обеспечения электроэнергией производственных цехов и офисов, для укладки в стенах, трубах и тоннелях, для освещения улиц. Любые электромонтажные работы при строительстве частного жилья либо многоэтажных зданий требуют применения именно этого вида материала. Кабель ВВГ-нг создан для прокладки в местах, где необходимо избежать пожара. Он состоит из токопроводящих медных нитей, заключенных в изолирующую оболочку и покрытых сверху общей пленкой. Все компоненты кабеля спроектированы на то, чтобы при возникновении пожара продолжить доставку электроэнергии по назначению.

Виды кабеля ВВГ-нг и его маркировка

Продукция с маркировкой ВВГ-нг включает несколько разновидностей кабеля, отличающихся своими особенностями. С целью различия каждого из них была придумана маркировка, включающая информацию о составе токопроводящей нити и ее сечении, об изоляционной оболочке и ее свойствах, об особенностях кабеля.

Так, аббревиатура ВВГ-нг означает:

  • Материал нити - медь (по умолчанию). Если нить алюминиевая, то перед обозначением стоит буква А (АВВГ)
  • ВВ - означает, что для изоляции медных нитей и внешней оболочки кабеля был использован ПВХ пластикат
  • Г - означает «голый». Кабель не имеет защитного покрытия в виде металлической пластины либо другого материала. Такая защита присутствует у продукции с бОльшим сечением
  • нг - означает «не горючий», не распространяющий горение при укладке в одиночку и группой. Технология изготовления кабеля способствует ограничению его возгорания. Такой кабель в огне не горит, но плавится.

При обозначении продукции могут применяться и другие знаки:

  • ВВГ-нг-LS - кабель обладает пониженным выделением дыма (LS)
  • ВВГ-нг-NF - изоляция кабеля не содержит галогенных материалов (NF)
  • ВВГ-нг-П - кабель имеет плоскую форму и может использоваться для укладки под штукатурку (П), он устойчив к возгоранию
  • ВВГ-нг- FRLS - кабель обладает огнестойкостью (FRLS) и в случае пожара будет продолжать поставку электроэнергии в течение определенного времени (обычно 60-180 минут)

Наряду с буквенными обозначениями при маркировке кабеля используются цифры. Они отражают количество медных нитей и площадь сечения одной нити в квадратных миллиметрах:

  • Маркировка ВВГ-нг-LS 3 x 50 + 1 x 25 означает, что кабель имеет две оболочки из поливинилхлоридного пластификата (оболочку медных нитей и общую внешнюю - ВВ), не имеет защиты (Г), обладает пониженной горючестью (нг) и пониженным выделением дыма (LS). Количество медных нитей - 3 с сечением 50 мм (3х50), и одна нить имеет сечение 25 мм (1х25)

В маркировку включается и рабочее напряжение кабеля. Оно указывается в киловаттах, например:

  • ВВГ-нг-LS 3 x 50 + 1 x 25 -1 рабочее напряжение этого кабеля 1 кВ (цифра 1 в маркировке)

Кабель ВВГ-нг - это универсальное токопроводящее изделие, использующееся во влажных условиях и на высоте до 4300 метров. Температура применения составляет от +50 до - 50°С, максимальная допустимая влажность - 98% (при +40°С).

АО «Завод «Энергокабель» реализует силовые кабели исполнения «–нг(А)-LS» собственного производства. Завод входит в число российских лидеров своего сегмента рынка, строго соблюдает нормы ГОСТ и ТУ, осуществляет контроль качества продукции на каждом этапе производственного процесса.

Силовые кабели исполнения «–нг(А)-LS»: конструктивные особенности и сферы применения

Кабели исполнения «–нг(А)-LS» имеют медные или алюминиевые жилы, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением (LS), не распространяющих горение (-нг). Благодаря такому исполнению кабели подходят для групповой прокладки на объектах с высоким требованием к пожарной безопасности. При наличии брони и наружного защитного шланга кабели можно использовать для прокладки в грунте или там, где возможны механические воздействия.

Кабели марки ВВГнг(А)-LS – наиболее популярные изделия из данной серии. Такие кабели широко используются для монтажа кабельных линий на промышленных объектах, в том числе на атомных станциях, а также в жилых и общественных зданиях.

Продажа силовых кабелей исполнения «–нг(А)-LS»

В АО «Завод «Энергокабель» можно купить силовые кабели исполнения «–нг(А)-LS» в различных исполнениях. Также завод предлагает огнестойкие с дополнительной термоизоляцией жил слюдосодержащими лентами.

Преимущества сотрудничества:

  • широкий ассортимент кабелей исполнения «–нг(А)-LS»;
  • выгодные цены кабельных изделий;
  • оптовые и розничные продажи;
  • изготовление кабеля под заказ;
  • строгое соблюдение сроков производства/отгрузки;
  • доставка по столице и в регионы.

Чтобы купить кабель исполнения «–нг(А)-LS» в Москве , обращайтесь в АО «Завод «Энергокабель». Оформить покупку можно прямо на сайте через корзину или кнопку «Быстрый заказ». Чтобы проконсультироваться со специалистом, позвоните по телефону +7 (495) 221–89–93 или задайте вопрос через форму обратной связи.

 
Статьи по теме:
Основные идеи философии эпикура
15. Эпикур и эпикурейцыВыдающимися представителями эпикуреизма являются Эпикур (341–270 до н. э.) и Лукреций Кар (ок. 99–55 до н. э.). Это философское направление относится к рубежу старой и новой эры. Эпикурейцев интересовали вопросы устроения, комфорта
Распространение тюркских языков Сильная ветвь алтайского дерева
Расселены на огромной территории нашей планеты, начиная от бассейна холодной Колымы до юго-западного побережья Средиземного моря. Тюрки не принадлежат к какому-то определенному расовому типу, даже среди одного народа встречаются как европеоиды, так и монг
Куда ехать за исполнением желаний в Курской области
Отец Вениамин служит в одном из храмов Коренной пустыни. Несколько раз в неделю священник проводит молебны, на которые съезжается множество людей. Летом службы часто проходят на улице, так как все желающие не умещаются в крохотной церквушке. Прихожане уве
Когда включают-отключают фонтаны в петергофе Включили ли фонтаны на поклонной горе
Фонтан Дубая: музыкальный и танцующий фонтан Дубая, часы работы, мелодии, видео. Туры на Новый год в ОАЭ Горящие туры в ОАЭ Предыдущая фотография Следующая фотография Дубайский музыкальный фонтан - поистине феерическая композиция из светы, звука и вод